山特MT1000S长效后备式不间断电源开机报警不工作修理

对于环保主义的我,这个些天由于新型肺炎封城封区的,每天报导疫情于感染例都在增加。在足不出户的情况下。决定做点什么。在车库里有先前因故障不能使用的山特MT1000S长效后备式UPS电源,开机报警不工作。这个的电路以前没有研究,在网上搜索了下资料比较少。于是下决心静下研究下。原来UPS电源是一个可以将220V交流电通过开关电源降压到24V给电瓶充电,在停电-220V交流电断开时会自动跳转成逆变,由电瓶24V直流电转换成大约220V的方波交流电,使电脑等电子设备不必断电,以致数据或设备因断电不造成损失的设备。
    山特MT1000S的原理是,由一个微电脑处理芯片 、加LM358比较器 、配合SG3525脉冲发生器 、与UC3843可调脉冲器 ,加上若干继电器组合成市电检测,电瓶电压测量,以及互锁闭环安全保护的一个电源系统。
    1,开始测量各个电子管,以及大功率管,经测量大功率管都是好的
    2,开始判断是否有IC集成块故障,由是发现开机UPS电源有瞬时300V左右交流电输出。说明UPS电源的H桥功放的前后级都正常,电瓶可以正常充电则充电电路正常,难道LM358市电检测有故障,经测试358是正常的,到这里卡壳了,这问题到底在那里,所有集成电路都是好的功率管也都是好的,这个UPS电源为什么会报警保护不开机呢!再仔细从头到尾检查,还是没发现问题,这个东西太难啦。接下来几天一边在检测在思考着,又把这东西从头到尾仔细分析了一遍。发现输出电压高引起保护,可能在电池电压检测电路上,但充电正常啊!不高不低27V6,不存在啊。不接电瓶可以开机但UPS电源指示在逆变,这就奇怪啦。在往内思考,MT1000S是有另加了个单独充电板。去掉充电板,发现不开机!嗯,可能出在uc3843,经测量各脚正常,第6脚有输出。这又卡壳了,这lC集成电路是的嘛!为什么UPS电源报警不工作呢!把uc3843的周边测了个遍都正常,陷入了沉思,突然想6脚有脉冲,但电压才0V8这样应该不足以驱动2sk2608吧!充电板上也有颗uc3843驱动。单独将充电板上电,测量第6脚输出有10V左右的。终于确定找到UPS电源故障是uc3843逆变电池电压测检与供电的故障。
    3,更换UC3843,安装好各条线路。开机正常啦!!!
至此山特MT1000SUPS电源修复成功。